马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
在答题时我们首先确定退界,退界确定之后再跟防火间距作比较,选择退的多的那个,再抠去采光距离,基本就差不多了。
下面就做一道真题来说明如何应用(以08年真题为例)。
拟建高层办公楼和高层住宅; 高层办公楼退南用地红线大于8米,其他均后退大于3米; 当地日照间距系数1.2; 耐火等级均为二级; 符合日照及防火规范要求; 高层办公楼最大可建范围用///表示,高层住宅最大可建范围用\\\表示; 标注相关尺寸。
解题步骤
Ⅰ.先画出高层办公楼的退界(南退8米,其他退3米): (需要注意的是场地的形状,如果场地是原题这样的矩形,就直接做平行线退线就行了,一旦场地出现了阴角,要记得倒圆角,像下图这样)
Ⅱ.分析拟建高层办公楼和已建建筑的防火间距,多高层分析如下图所示:(这些做题的时候不需要写出来,只需要用铅笔作简单标记就行了)
接下来防火间距的画法: 把所有已建建筑都offset相应的防火间距之后再倒圆角 (这样是为了防止有需要倒圆角的地方被漏掉) 与退界之后的距离比较: (这些也是在大脑里想想就好了,不用画出来,主要是为了查漏补缺,防止自己有漏掉的地方)
从图中就能看出来要想满足与所有已建建筑的防火间距,可建范围就不能与各个圆角矩形有重合,所以我们需要把右下角重合的地方去掉。
这样一来退界和防火间距就都确定好了:
Ⅲ.看日照间距
先看南边,因为是高层办公楼,所以不用考虑被挡光的问题,这样前面的综合楼就对其没有影响;再看北边,我们的用地范围北面也没有住宅之类需要考虑采光的已建建筑,所以不需要调整什么,高层办公楼的用地范围就是这样。
Ⅳ.用同样的方法画出高层住宅的用地范围:
再看高层住宅的日照间距:
南边的综合楼不能挡光,日照间距就是综合楼楼高乘以日照间距系数,这样的话与综合楼A楼的日照间距就是12.5×1.2=15米,与综合楼B楼的日照间距就是34×1.2=40.8米,我们需要从上图把这块距离扣掉。
Ⅴ.最后我们用红笔把最终图上应呈现的内容表达出来,并把所有该标注的地方都标注一下。(注意选择题里提到的相关距离标注)
这道题就解好了。
|